Mục đích của quá trình tẩy là loại bỏ vi sinh hình thành trong đường ống đồng sau một thời gian hệ thống hoạt động, làm tăng hiệu quả giải nhiệt cho hệ thống chiller. Quy trình tẩy thực hiện cho 3 loại chất, áp dụng cho tẩy cáu cặn Canxi và Magiê bám trên đường ống
Quy trình sử dụng chất súc rửa đường ống chiller
Bước 1: Châm chất ức chế LTV CL2482:
CL2482 là một hỗn hợp các chất ức chế và chất hoạt động bề mặt, ít sủi bọt. CL2482 phù hợp với các chất tẩy rửa tính axit như HCl, H2SO4, axit Sulphamic, phosphoric, citric và nitric.
Tính chất:
Cảm quan : Chất lỏng màu vàng nhạt.
pH : 1 ÷ 2
Tỷ trọng (250C) : 1.02+/-0.02
Tan hoàn tàn trong các axit
Ứng dụng:
Liều lượng sử dụng của CL2482 tùy thuộc vào từng loại chất tẩy rửa tương ứng và đặc điểm của thiết bị cần tẩy rửa. CL2482 được châm vào hệ thống trước khi sử dụng chất tẩy rửa nhằm hạn chế axit tấn công bề mặt kim loại gây ăn mòn thiết bị.
Chú ý: Khi pha loãng phải châm chất vô nước chứ không làm ngược lại (châm nước vô chất).
Ích lợi của sản phẩm:
Hạn chế khả năng tấn công của các axit.
Thích hợp với các hệ thống kín.
Bảo vệ bề mặt kim loại khỏi bị ăn mòn.
Những thông tin khác:
CL2482 là hỗn hợp các chất ức chế, phosphate và chất hoạt động bề mặt.
Lắp đặt hệ thống tuần hoàn chất tẩy.
Lắp Joan và tấm thép vào giữa các mặt bít nhằm ngăn không cho chất tiếp xúc với các thiết bị liên quan.
Khóa đường nước tuần hoàn lên hệ thống cooling.
Bơm nước sạch vào cooling tuần hoàn để kiểm tra rò rỉ.
Cho chất ức chế vào bồn trung gian.
Châm chất ức chế vào hệ thống với nồng độ bằng 10% đến 15% của LTV CL32.
Tuần hoàn để trộn điều chất và ngâm khoảng 2 – 4 giờ.
Bước 2: Châm chất tẩy LTV CL32
Giới thiệu sản phẩm LTV CL32
Chất tẩy rửa lò hơi cũ LTV CL32 là một hỗn hợp các chất gốc axit. Chất tẩy rửa hệ thống cũ LTV CL32 đạt hiệu quả cao trong việc loại bỏ những cặn hình thành do sự kết tủa của các ion trong nước, gỉ sắt do oxi hóa…
Tính chất:
Cảm quan : Chất lỏng không màu đến vàng nhạt
pH 1% : 1.0 – 2.0
Tỷ trọng : 1.15 – 1.25
Ứng dụng
LTV-CL32 được pha loãng tùy từng trường hợp cụ thể và được tuần hoàn liên tục trong hệ thống khoảng 4 đến 6 giờ. Sau đó, rửa kỹ lại hệ thống lò hơi cũ bằng nước sạch và trung hòa lại bề mặt hệ thống bằng chất thích hợp.
Chú ý: Khi pha loãng, phải châm chất vô nước chứ không làm ngược lại (không châm nước vô chất).
Phạm vi ứng dụng: Tẩy cáu cặn, gỉ sét
Hệ thống trao đổi nhiệt kín (chiller), hở (cooling tower), dàn ngưng (condenser), …
Hệ thống lò hơi (lò hơi ống nước, lò hơi ống lửa, …)
Các thiết bị sử dụng nước để làm mát như máy nén, máy trộn, máy nghiền…
Các thiết bị sử dụng hơi để hoạt động như tua bin hơi, máy sứ, giặt ủi (chủ yếu do hơi không tinh khiết)…
Hệ thống khác như hệ thống đường ống, bồn chứa nước,…
Cáu cặn trên thiết bị trao đổi nhiệt: condenser (cục nóng)/chiller (cục lạnh)
Ích lợi của sản phẩm
Sản phẩm dạng lỏng rất dễ sử dụng
Chỉ cần pha loãng với nước trước khi dùng.
Loại bỏ hiệu quả những cáu cặn cứng, cặn sắt…
Châm từ từ chất tẩy vào hệ thống.
Sau 30 phút tiến hành kiểm tra nồng độ chất 1 lần. Ghi lại sự thay đổi nồng độ chất.
Nếu nồng độ chất tẩy bị mất khá nhiều do phản ứng với cáu cặn Bổ sung chất tẩy vào hệ thống.
Sau đó vẫn tiếp tục kiểm tra cho đến khi nồng độ chất không thay đổi thì dừng lại.
Sau khi nồng độ chất tẩy LTV CL32 ổn định một thời gian khoảng 2 giờ - 3 giờ thì xả bỏ ra ngoài.
Bước 3: Trung hòa bằng chất tẩy bằng chất LTV CN50
Thông tin chất: LTV CN50
Là một hỗn hợp các chất gốc kiềm, được sử dụng để tiếp tuc loại bỏ cáu cặn và trung hòa axit dư để thu động hóa bề mặt kim loại sau khi xử lý bằng LTV CL32.
Tính chất:
Cảm quan : Chất lỏng không màu, nhớt.
pH 1% : khoảng 14
Tỷ trọng : 1.15 – 1.25
Ứng dụng:
Chất nâng PH LTV CN50 được pha loãng tùy từng trường hợp cụ thể sao cho giá trị pH lớn hơn 10.5 và được tuần hoàn liên tuc trong hệ thống khoảng 2 đến 3 giờ. Sau đó, rửa kỹ lại hệ thống bằng nước sạch đến khi nước xã bỏ không màu và pH trung tính.
Chú ý: LTV CN50 là chất kiềm mạnh, tránh tiếp xúc lâu với da, phải sử dụng găng tay và kính mắt khi tiếp xúc với sản phẩm.
Ích lợi của sản phẩm:
Sản phẩm dạng lỏng rất dễ sử dụng
Chỉ cần pha loãng với nước trước khi dùng.
Loại bỏ một phần cáu cặn và thu động hóa bề mặt kim loại.
Châm chất trung hòa LTV CN50
Tuần hoàn chất trung hòa 2 – 4 giờ.
Xả bỏ hết chất trung hòa ra vị trí thu gom đã chuẩn để xử lý.
Bơm nước sạch để vệ sinh cho đến khi pH đạt mức trung tính (6.5 – 8.5).
Bước 4: Vệ sinh cooling bằng nước sạch
Dùng máy đánh ống để đánh ống vệ sinh cáu cặn, vi sinh bên trong ống đồng.
Sau khi xịt rửa, bơm nước sạch để súc xả cáu cặn sau khi xịt rửa ra bên ngoài.
Bước 5: Kiểm tra pH, EC sau khi tẩy rửa
Lấy mẫu nước sau khi tẩy rửa, kiểm tra pH, EC (độ dẫn điện) so với nước cấp nhằm đánh giá hiệu quả sau khi tẩy.
Nếu pH, TDS tương đương nước cấp, tiến hành lắp mặt bích condenser và đưa hệ thống vào hoạt động.
Kết thúc công trình tẩy rửa.
Tác dụng sử dụng chất súc rửa đường ống chiller
Để có thể khắc phục được tình trạng hình thành cáu cặn bên trong các hệ thống dẫn khí, dẫn nước và dẫn nhiệt của hệ thống Chiller. Nhất định cần phải sử dụng đến chất để tẩy rửa, vệ sinh Chiller sạch sẽ hoàn toàn.
Chất khi được đưa vào hệ thống sẽ loại bỏ mọi cặn lắng, mà không cần phải ngắt hệ thống hoạt động.
Long Trường Vũ là đơn vị đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành. Chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh Chiller uy tín, chuyên nghiệp. Sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, tay nghề cao, sử dụng thuần thục chất súc rửa đường ống chiller, chất để tẩy sạch cáu cặn hệ thống Chiller giải nhiệt an toàn, hiệu quả. Chúng tôi cam kết thực hiện dịch vụ tận nơi với giá cả hợp lý, phải chăng. Liên hệ ngay cho chúng tôi hôm nay tại website: Longtruongvu.vn để được chuyên gia ngành tư vấn giải pháp phù hợp, đảm bảo an toàn cho Chiller của bạn.
Lý do nên chọn chất súc rửa đường ống chiller
Chúng tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nước và tẩy rửa cho hệ thống chiller
Từng thực hiện các công trình lớn.
Có quy trình tẩy rửa rõ ràng.Có các chuyên gia nước ngoài hỗ trợ kỹ thuật.
Được trang bị các thiết bị chuyên ngành tẩy rửa hệ thống chiller.
Có phương pháp kiểm soát mức độ ăn mòn suốt quá trình tẩy hệ thống chiller.
Có phương pháp và thiết bị kiểm sóat lượng chất dư sau khi tẩy để đảm bảo rửa sạch hoàn toàn chất trong hệ thống chiller trước khi đi vào họat động.
Được trang bị đầy đủ các thiết bị đo lường chính xác và kiểm soát nồng độ chất tẩy.
Có chất phụ gia chống ăn mòn trong suốt quá trình tẩy rửa hệ thống chiller
Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Môi Trường Long Trường Vũ là 1 lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực này. Vui lòng liên hệ với chúng tôi, để được tư vấn các giải pháp phù hợp nhất.
Xem thêm thông tin chi tiết tại: https://s.net.vn/9faT
Quy trình sử dụng chất súc rửa đường ống chiller
Bước 1: Châm chất ức chế LTV CL2482:
CL2482 là một hỗn hợp các chất ức chế và chất hoạt động bề mặt, ít sủi bọt. CL2482 phù hợp với các chất tẩy rửa tính axit như HCl, H2SO4, axit Sulphamic, phosphoric, citric và nitric.
Tính chất:
Cảm quan : Chất lỏng màu vàng nhạt.
pH : 1 ÷ 2
Tỷ trọng (250C) : 1.02+/-0.02
Tan hoàn tàn trong các axit
Ứng dụng:
Liều lượng sử dụng của CL2482 tùy thuộc vào từng loại chất tẩy rửa tương ứng và đặc điểm của thiết bị cần tẩy rửa. CL2482 được châm vào hệ thống trước khi sử dụng chất tẩy rửa nhằm hạn chế axit tấn công bề mặt kim loại gây ăn mòn thiết bị.
Chú ý: Khi pha loãng phải châm chất vô nước chứ không làm ngược lại (châm nước vô chất).
Ích lợi của sản phẩm:
Hạn chế khả năng tấn công của các axit.
Thích hợp với các hệ thống kín.
Bảo vệ bề mặt kim loại khỏi bị ăn mòn.
Những thông tin khác:
CL2482 là hỗn hợp các chất ức chế, phosphate và chất hoạt động bề mặt.
Lắp đặt hệ thống tuần hoàn chất tẩy.
Lắp Joan và tấm thép vào giữa các mặt bít nhằm ngăn không cho chất tiếp xúc với các thiết bị liên quan.
Khóa đường nước tuần hoàn lên hệ thống cooling.
Bơm nước sạch vào cooling tuần hoàn để kiểm tra rò rỉ.
Cho chất ức chế vào bồn trung gian.
Châm chất ức chế vào hệ thống với nồng độ bằng 10% đến 15% của LTV CL32.
Tuần hoàn để trộn điều chất và ngâm khoảng 2 – 4 giờ.
Bước 2: Châm chất tẩy LTV CL32
Giới thiệu sản phẩm LTV CL32
Chất tẩy rửa lò hơi cũ LTV CL32 là một hỗn hợp các chất gốc axit. Chất tẩy rửa hệ thống cũ LTV CL32 đạt hiệu quả cao trong việc loại bỏ những cặn hình thành do sự kết tủa của các ion trong nước, gỉ sắt do oxi hóa…
Tính chất:
Cảm quan : Chất lỏng không màu đến vàng nhạt
pH 1% : 1.0 – 2.0
Tỷ trọng : 1.15 – 1.25
Ứng dụng
LTV-CL32 được pha loãng tùy từng trường hợp cụ thể và được tuần hoàn liên tục trong hệ thống khoảng 4 đến 6 giờ. Sau đó, rửa kỹ lại hệ thống lò hơi cũ bằng nước sạch và trung hòa lại bề mặt hệ thống bằng chất thích hợp.
Chú ý: Khi pha loãng, phải châm chất vô nước chứ không làm ngược lại (không châm nước vô chất).
Phạm vi ứng dụng: Tẩy cáu cặn, gỉ sét
Hệ thống trao đổi nhiệt kín (chiller), hở (cooling tower), dàn ngưng (condenser), …
Hệ thống lò hơi (lò hơi ống nước, lò hơi ống lửa, …)
Các thiết bị sử dụng nước để làm mát như máy nén, máy trộn, máy nghiền…
Các thiết bị sử dụng hơi để hoạt động như tua bin hơi, máy sứ, giặt ủi (chủ yếu do hơi không tinh khiết)…
Hệ thống khác như hệ thống đường ống, bồn chứa nước,…
Cáu cặn trên thiết bị trao đổi nhiệt: condenser (cục nóng)/chiller (cục lạnh)
Ích lợi của sản phẩm
Sản phẩm dạng lỏng rất dễ sử dụng
Chỉ cần pha loãng với nước trước khi dùng.
Loại bỏ hiệu quả những cáu cặn cứng, cặn sắt…
Châm từ từ chất tẩy vào hệ thống.
Sau 30 phút tiến hành kiểm tra nồng độ chất 1 lần. Ghi lại sự thay đổi nồng độ chất.
Nếu nồng độ chất tẩy bị mất khá nhiều do phản ứng với cáu cặn Bổ sung chất tẩy vào hệ thống.
Sau đó vẫn tiếp tục kiểm tra cho đến khi nồng độ chất không thay đổi thì dừng lại.
Sau khi nồng độ chất tẩy LTV CL32 ổn định một thời gian khoảng 2 giờ - 3 giờ thì xả bỏ ra ngoài.
Bước 3: Trung hòa bằng chất tẩy bằng chất LTV CN50
Thông tin chất: LTV CN50
Là một hỗn hợp các chất gốc kiềm, được sử dụng để tiếp tuc loại bỏ cáu cặn và trung hòa axit dư để thu động hóa bề mặt kim loại sau khi xử lý bằng LTV CL32.
Tính chất:
Cảm quan : Chất lỏng không màu, nhớt.
pH 1% : khoảng 14
Tỷ trọng : 1.15 – 1.25
Ứng dụng:
Chất nâng PH LTV CN50 được pha loãng tùy từng trường hợp cụ thể sao cho giá trị pH lớn hơn 10.5 và được tuần hoàn liên tuc trong hệ thống khoảng 2 đến 3 giờ. Sau đó, rửa kỹ lại hệ thống bằng nước sạch đến khi nước xã bỏ không màu và pH trung tính.
Chú ý: LTV CN50 là chất kiềm mạnh, tránh tiếp xúc lâu với da, phải sử dụng găng tay và kính mắt khi tiếp xúc với sản phẩm.
Ích lợi của sản phẩm:
Sản phẩm dạng lỏng rất dễ sử dụng
Chỉ cần pha loãng với nước trước khi dùng.
Loại bỏ một phần cáu cặn và thu động hóa bề mặt kim loại.
Châm chất trung hòa LTV CN50
Tuần hoàn chất trung hòa 2 – 4 giờ.
Xả bỏ hết chất trung hòa ra vị trí thu gom đã chuẩn để xử lý.
Bơm nước sạch để vệ sinh cho đến khi pH đạt mức trung tính (6.5 – 8.5).
Bước 4: Vệ sinh cooling bằng nước sạch
Dùng máy đánh ống để đánh ống vệ sinh cáu cặn, vi sinh bên trong ống đồng.
Sau khi xịt rửa, bơm nước sạch để súc xả cáu cặn sau khi xịt rửa ra bên ngoài.
Bước 5: Kiểm tra pH, EC sau khi tẩy rửa
Lấy mẫu nước sau khi tẩy rửa, kiểm tra pH, EC (độ dẫn điện) so với nước cấp nhằm đánh giá hiệu quả sau khi tẩy.
Nếu pH, TDS tương đương nước cấp, tiến hành lắp mặt bích condenser và đưa hệ thống vào hoạt động.
Kết thúc công trình tẩy rửa.
Tác dụng sử dụng chất súc rửa đường ống chiller
Để có thể khắc phục được tình trạng hình thành cáu cặn bên trong các hệ thống dẫn khí, dẫn nước và dẫn nhiệt của hệ thống Chiller. Nhất định cần phải sử dụng đến chất để tẩy rửa, vệ sinh Chiller sạch sẽ hoàn toàn.
Chất khi được đưa vào hệ thống sẽ loại bỏ mọi cặn lắng, mà không cần phải ngắt hệ thống hoạt động.
Long Trường Vũ là đơn vị đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành. Chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh Chiller uy tín, chuyên nghiệp. Sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, tay nghề cao, sử dụng thuần thục chất súc rửa đường ống chiller, chất để tẩy sạch cáu cặn hệ thống Chiller giải nhiệt an toàn, hiệu quả. Chúng tôi cam kết thực hiện dịch vụ tận nơi với giá cả hợp lý, phải chăng. Liên hệ ngay cho chúng tôi hôm nay tại website: Longtruongvu.vn để được chuyên gia ngành tư vấn giải pháp phù hợp, đảm bảo an toàn cho Chiller của bạn.
Lý do nên chọn chất súc rửa đường ống chiller
Chúng tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nước và tẩy rửa cho hệ thống chiller
Từng thực hiện các công trình lớn.
Có quy trình tẩy rửa rõ ràng.Có các chuyên gia nước ngoài hỗ trợ kỹ thuật.
Được trang bị các thiết bị chuyên ngành tẩy rửa hệ thống chiller.
Có phương pháp kiểm soát mức độ ăn mòn suốt quá trình tẩy hệ thống chiller.
Có phương pháp và thiết bị kiểm sóat lượng chất dư sau khi tẩy để đảm bảo rửa sạch hoàn toàn chất trong hệ thống chiller trước khi đi vào họat động.
Được trang bị đầy đủ các thiết bị đo lường chính xác và kiểm soát nồng độ chất tẩy.
Có chất phụ gia chống ăn mòn trong suốt quá trình tẩy rửa hệ thống chiller
Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Môi Trường Long Trường Vũ là 1 lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực này. Vui lòng liên hệ với chúng tôi, để được tư vấn các giải pháp phù hợp nhất.
Xem thêm thông tin chi tiết tại: https://s.net.vn/9faT